畜牧人
標題:
冬季常見氣流和舍溫問題
[打印本頁]
作者:
ahui198988
時間:
2017-12-17 09:47
標題:
冬季常見氣流和舍溫問題
冬季最常見的氣流和舍溫問題
a.問題:風機端較冷,雞舍其余地方沒問題。濕簾處的墊料潮濕,雞只受涼。
可能的原因:濕簾卷簾布周圍過多的漏氣,通常是在水簾卷簾布沒安裝遮擋卷簾時出現。凝露和空氣不能混合會造成墊料潮濕。
改正的方法:確保濕簾處的卷簾布裝有遮擋卷簾,并且密封良好。很多新雞舍沒有安裝遮擋卷簾??梢钥紤]關閉該區域內的一些進風口。如果僅用48英寸的風機進行通風,可以考慮在雞舍濕簾處增加一臺36英寸的排風扇來將熱量移向雞舍末端的門處。攪拌或螺旋風扇會有助于空氣的混合。
b.問題:溫暖的、通風不良的育雛區端部。雞只在太冷的隧道端會受涼。熱量會散失出去。育雛區末端空氣質量較差,墊
料潮濕。
可能的原因:進風口開口大小不合適,這通常是位于雞舍遠端的進風口控制器線纜拉扯造成的。
改正的方法:進風口必須要進行校正和調整,以便雞舍所有的56到60個進風口開口大小都是一樣的。當進風口不能開啟1.5英寸以上時,氣流將不會投射到雞舍中央。同樣也要檢查靜態壓是否為0.1英寸水柱或在其附近。
c.問題 : 寒冷天氣里風機端低溫。溫度探頭讀數為多達5華氏度的低溫。
可能的原因:最常見的原因是有過多的空氣通過未開啟的風機開口處流入雞舍。
改正的方法:冬季里通常不用的風機要用塑料布將扇葉蓋住或用罩子將風機漏風筒蓋住。負壓通風雞舍,密封不良的風機開口會讓外界空氣的反向氣流進入雞舍。在進雛前要將一半的隧道風機遮蓋好。同樣也要清潔和檢查最小通風時要用的風機其百葉是否密閉良好。
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/)