畜牧人
標題:
配料秤受干擾怎么解決??
[打印本頁]
作者:
方振眉
時間:
2006-12-19 15:08
標題:
配料秤受干擾怎么解決??
我們最近的配料時出現了一個這樣的問題:如果配料時同時開粉碎機,電腦的配料秤的數字會出現負數,或者突然變的大的離譜.小弟求教各位大哥幫忙出主意解決一下。我們用的是牧羊的設備。
作者:
伏曦
時間:
2006-12-19 15:50
標題:
re:這個只有問牧羊才好囖,或者做個屏蔽罩之類...
這個只有問牧羊才好囖,或者做個屏蔽罩之類的!
作者:
伏曦
時間:
2006-12-19 15:51
標題:
re:呵呵,我還遇到過線路老化散熱不良,就裝個...
呵呵,我還遇到過線路老化散熱不良,就裝個電扇吹滴!
作者:
sdg
時間:
2006-12-19 20:09
標題:
re:線路有問題,你的電工干嘛去了[em31]
線路有問題,你的電工干嘛去了
作者:
沈峰
時間:
2006-12-19 23:21
標題:
re:同意樓上觀點,線路問題
同意樓上觀點,線路問題
作者:
方振眉
時間:
2006-12-20 09:42
標題:
re:我們電工改了幾次電路,以前只是輕微的變化...
我們電工改了幾次電路,以前只是輕微的變化。偶爾會出現一次。牧羊的電工前幾天曾經給休過一次,但他走了后一周左右,在這周一(18號)就總是出現這樣的情況。現在我們的電工也不知道是怎么回事。弄的我們現在配料時不敢開粉碎機。
作者:
謝
時間:
2006-12-20 16:37
標題:
re:估計你們粉碎喂料采用變頻控制,一是把變頻...
估計你們粉碎喂料采用變頻控制,一是把變頻器到電機線路換為屏蔽線,二是配料秤線路單獨鋪設屏蔽,不要和其他線路放在同一線槽。三要檢查傳感器接線,必須是焊接不能繞接。四是調整變頻器基準頻率。
作者:
AQ
時間:
2006-12-20 17:13
標題:
re:檢查配料秤的線路是否被老鼠咬破造成電路短...
檢查配料秤的線路是否被老鼠咬破造成電路短路的可能性?呵呵?。?img src="leadbbsfile/UBBicon/em30.GIF" align=absmiddle border=0>
作者:
zmyqhdcl
時間:
2007-12-14 15:26
除非屏蔽否則那的設備也會出現這種情況
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/)