2018年6月01日周五早上,救援人員撲滅了明尼阿波利斯市范克利夫公園附近的邦基明尼阿波利斯糧庫發生的火災,幾天內美國糧企嘉吉、邦基等連續發生三起火災事故。
2018年5月29日,來自道奇堡、克萊爾和巴納姆(Dodge,Clare and Barnum)的消防隊員周日晚上在道奇堡以西的嘉吉(Cargill)工廠滅火。道奇堡消防隊員杰夫·希爾說,一條液壓管路出現故障,并向這些非常熱的管道噴射液體,導致管道起火。
“管道變得非常熱,超過一千度?!毕栒f,嘉吉公司的工作人員用滅火器控制了火勢,但火焰也會蔓延到管道周圍的保溫材料中,這些管道位于金屬保溫皮之下。消防隊員從外面切開保溫皮,想弄清楚在哪里冒煙。消防人員在現場停留了大約一個半小時,直到火種熄滅。
爆炸發生時,有三名員工在現場。其中一人傷勢嚴重被送往蘇城的Mercy醫療中心。他后來被送往美國內布拉斯加州林肯市的一家醫院。第二名傷者受輕傷,但沒有住院治療。
由于周末的大風預報,當局星期四敦促在下周內將嚴重受損的轉接塔推平。南蘇城的警察局長Ed Mahon說, "在今天 (星期四晚間新聞簡報) 之前的一次會議上, 我被告知,安德森農場的老板正在努力組織一施工隊, 這座大樓將在七天內推倒?!?/div>
邦基明尼阿波利斯糧庫發生火災
2018年6月1日周五早上,救援人員撲滅了明尼阿波利斯市范克利夫公園附近的邦基(Bunge)糧庫的大火。
邦基公司的糧庫位于Boor Avenue SE的1200街區?,F(xiàn)場的一名工作人員稱,工人們當時在切割金屬料箱,造成火星飛濺,糧庫里還殘留著一些谷物,還有一臺橡膠帶式輸送機。估計火星飛濺到谷物或橡膠輸送機上,由此引發了火災。
一名目擊者說:“我只是看了看,看到濃煙從樓頂冒出來?!?/p>
明尼阿波利斯市的消防隊員在午后不久就撲滅了大火,并證實火災是由拆除機器上的“損壞的皮帶”引起的。施工人員在周五下午回到糧庫工作。當局說,沒有人員傷亡的報道。
混凝土糧庫建于1935年,在1936年擴建后,曾是北美最大的糧食儲存和裝卸設施。
上述美國發生的連續三起火災事故,值得國內糧油企業引以為戒。安全生產,警鐘長鳴!

為有效防止糧食粉塵的爆炸和火災事故發生,美國職業安全與健康管理局自1988年初頒布了糧食加工OSHA標準,并定期對標準進行更新,糧食粉塵爆炸事故得到有效扼制,比如針對斗式提升機OSHA要求糧食企業:
制定并實施一個書面的內部清理程序, 以減少在壁架、地板、設備和其他暴露表面的灰塵堆積。
在糧食廠庫中確定 "優先 " 清理區。"優先 " 清理區包括斗式提升機35英尺內的樓層、包含粉碎設備的封閉區域的樓層, 以及位于設施內的裝有谷物烘干機的封閉區域的樓層。這些優先管理區域的粉塵堆積不得超過 1/8英寸。雇主應盡一切努力盡量減少暴露表面的灰塵堆積, 因為灰塵是火災或爆炸的燃料, 而且人們認識到, 1/8 英寸的粉塵積聚足以助長這種現象。
斗式提升機可經受一次爆炸。OSHA 的谷物處理標準要求,1988年3月30日以后購買的這些斗式提長機的皮帶是導電的, 表面電阻不超過300兆歐。斗式提升機頭輪部分和尾部必須開有檢查孔以便檢查, 維護和清潔。軸承必須安裝在筒體外部,廠庫必須提供振動, 溫度, 或其他監測裝置監測軸承的運行工況, 如果軸承是安裝在機筒內部或部分在內部,這些斗式提升機必須配備一個運轉檢測裝置, 當皮帶速度減少至不超過正常運行速度的20% 時, 將關閉斗提機。
實施預防性維護計劃, 定期檢查機械和安全控制設備,其中可能包括電機、軸承、皮帶等易熱設備。預防性維護是控制點火源的關鍵。使用振動檢測方法、熱敏膠帶或其他熱檢測方法可以幫助實施該方案。
通過控制熱工 (電氣或氣體焊接、切割、釬焊或類似的產生火焰的操作), 盡量減少點火源。
安裝適合危險場所的變配電和電氣設備。
作者: 老江湖139
時間: 2018-6-6 14:13
嘉吉公司福特堡道奇乙醇工廠2013年從 Tate & Lyle收購,工廠己開始運營。
安德森農場糧庫發生爆炸
5月29日內布拉斯加州東北部的南蘇城(South Sioux City)安德森農場(Anderson Farms),第4大道和西24街交叉口)糧庫粉塵爆炸并引發火災。
爆炸發生在轉接塔提升機頭,一聲巨響并引發提升機燃燒,四個街區內的整個房子都有強烈震感。幾秒鐘后發生第二次爆炸,引發提升機轉接塔三個樓層墻體爆裂。
爆炸發生時,有三名員工在現場。其中一人傷勢嚴重被送往蘇城的Mercy醫療中心。他后來被送往美國內布拉斯加州林肯市的一家醫院。第二名傷者受輕傷,但沒有住院治療。
根據南蘇城雜志報道,在星期二的爆炸之后, 南蘇城的近24名居民被迫連續三天流離失所, 因為擔心受損的塔會在他們自家房頂上倒塌。
由于周末的大風預報,當局星期四敦促在下周內將嚴重受損的轉接塔推平。南蘇城的警察局長Ed Mahon說, "在今天 (星期四晚間新聞簡報) 之前的一次會議上, 我被告知,安德森農場的老板正在努力組織一施工隊, 這座大樓將在七天內推倒。”
邦基明尼阿波利斯糧庫發生火災
2018年6月1日周五早上,救援人員撲滅了明尼阿波利斯市范克利夫公園附近的邦基(Bunge)糧庫的大火。
邦基公司的糧庫位于Boor Avenue SE的1200街區。現場的一名工作人員稱,工人們當時在切割金屬料箱,造成火星飛濺,糧庫里還殘留著一些谷物,還有一臺橡膠帶式輸送機。估計火星飛濺到谷物或橡膠輸送機上,由此引發了火災。
一名目擊者說:“我只是看了看,看到濃煙從樓頂冒出來?!?br />
1.制定并實施一個書面的內部清理程序, 以減少在壁架、地板、設備和其他暴露表面的灰塵堆積。
2. 在糧食廠庫中確定 "優先 " 清理區。3.斗式提升機可經受一次爆炸。4.實施預防性維護計劃, 定期檢查機械和安全控制設備,其中可能包括電機、軸承、皮帶等易熱設備。預防性維護是控制點火源的關鍵。使用振動檢測方法、熱敏膠帶或其他熱檢測方法可以幫助實施該方案。
5.通過控制熱工 (電氣或氣體焊接、切割、釬焊或類似的產生火焰的操作), 盡量減少點火源。
6.安裝適合危險場所的變配電和電氣設備。