畜牧人
標題:
250kW大功率變頻器的故障排除
[打印本頁]
作者:
qingfeng77121
時間:
2007-11-26 20:02
標題:
250kW大功率變頻器的故障排除
250kW變頻器發生故障情況如下:運行中燒電機,輸出缺相而變頻器不作保護動作;電機修好后工作一段時間跳“OC”,停電再起動測試輸出電流45Hz以下相差較大,45Hz以上則正常。
經現場勘察、咨詢后發現現場環境比較惡劣,具體表現為:強烈的腐蝕刺激性氣體(尿素生產廠家);4臺變頻器一字排列,相互間基本沒有空隙,并且緊貼著墻皮,因為使用同一電網,難免相互間產生干擾;工作環境溫度相當高,控制室面向西的窗戶為封閉式,只透光,不透氣,大功率4臺變頻器同時工作,空氣不流通導致外部環境溫度不斷升高,加上當地盏夏?,氣溫比較高,用手觸摸控制室門、變頻器柜門及內部銅排甚至電容都感到發燙(變頻器已停電好幾天)。
工作中,因電機接線端子處接觸不好或其他原因,打火燒化熔液流入電機內導致電機冒煙,工人發現后立即拉閘,發現電機燒壞,而此前變頻器工作正常。
據車間電工講,電機修好后不足一個月,運行中“OC”,停電再起動(帶載)“OC”,去掉負載,電機、變頻器能運行。了解完具體情況后,維修人員立即開始處理故障。
第一步,檢查變頻器。經測試:主要部件橋、模塊、均正常,檢測線路板及其他元件無明顯損壞之處,變頻器單獨接三相電不加任何負載,上電測輸出平衡,運行正常。
第二步,檢測電機線,測阻值搖絕緣沒發現異常。
第三步,帶電機上電運行,頻率到2Hz左右“OC”,輸出電流很小,可以排除負載問題。是不是轉矩不夠?試著提高補償曲線,仍跳“OC”。
此時問題基本上可以判定變頻器驅動能力不足,因為外部環境溫度相當高,再加上原電機在運行中壓線端子接觸不良,致使線圈燒壞,雖然在燒掉的過程中尚未達到變頻器的保護電流值就被斷電,但返到變頻器的電流信號對高溫情況下的元器件仍造成了一定的損害。
第四步,更換驅動板,電腦板,上電帶載測試電機恢復正常工作。注意:換板的時候一定要斷電10min以后,如果電腦板上電源指示燈仍亮,則需要打開下層屏蔽板,測試吸收板P、N的電壓。如果沒有放電電阻,可以用燈泡替代,當P、N端無電壓或電源指示燈不亮后方可進行工作。換驅動板時一定要注意:不要用手觸摸板上的元器件,以防靜電擊穿,并且,插接線時一定要做好記號。