畜牧人

標題: 中控輸入的配方數據,與配料的實際數據差異應該是多少 [打印本頁]

作者: 居心良苦    時間: 2009-3-11 09:24
標題: 中控輸入的配方數據,與配料的實際數據差異應該是多少
我們用的是牧羊設備,總感覺中控輸入的配方數據,原料的實際加入量之間,差異比較大,也不知道差異多少是合格的?請教有經驗的生產人,謝謝
作者: 321hsn    時間: 2009-3-11 16:18
符合計量誤差標準就可以.
作者: 千年文文    時間: 2009-3-11 17:33
操作軟件上不是有誤差值啊
你們自己可以控制啊
如果進原材料有多有少 從出來的成品也可以看出來
作者: 冰雪xf    時間: 2009-3-11 22:16
差異比較大,可以調配料倉的參數,每次配的料各項指標化驗都合格就可以,當然誤差小最好,這樣生產的原
料耗用成本就接近理論成本,可以更好控制成本
作者: 爽歪歪    時間: 2009-3-11 22:48
一般是100公斤的0.5%誤差,100-300公斤的0.3%,500公斤以上的0.2%
作者: 天下糧倉    時間: 2009-3-12 07:52
可直接與廠家聯系,當然也可請教相關的職深人士,學習!
作者: 居心良苦    時間: 2009-3-12 09:05
最近,感覺化驗指標中,鈣的差異較大,想統計一下中控電腦中,配方數與實際稱量數的差異,因找不到標準,所以問大家
作者: liaodaxhq    時間: 2009-3-12 11:18
實際投料數、中控配料秤數、成品數,總是有出入,有時還比較大。不知道該怎么辦?
作者: a177753    時間: 2009-3-12 20:57
不相符可以驗證, 出入大肯定是存在問題,是不是秤的問題,或者別的問題。
作者: 常青    時間: 2009-3-12 21:03
應在設備的允許誤差范圍內。
作者: yanwensheng07    時間: 2009-3-17 13:31
牧羊設備配料誤差是0.3%。應該半年校一下秤。
作者: qingfeng77121    時間: 2009-3-17 14:05
應該是氣流平衡引起的稱量誤差!注意載體原料的水分和流動性好的原料!
作者: jszq    時間: 2009-3-17 14:28
呵呵,應該通過計算機系統可以調整的
作者: 超煩    時間: 2009-3-17 20:16
你們用的配料秤是幾個?
我以前的單位用的也是牧羊的設備,是兩個配料秤,小料配料秤有時候會有秤門關閉不嚴的情況,先加石粉比先加氫鈣會好些。
作者: 居心良苦    時間: 2009-3-18 09:15
本帖最后由 居心良苦 于 2009-3-18 09:17 編輯

配料秤稱量不同原料的均勻度                                                               
                                                                        
        小配料稱                                              大配料稱                                
重量(kg)        3        5        10        20~        重量(kg)        10        20        50        100
石粉        30        10        5        0.8        大米蛋白粉        8        3        0.8        
氫鈣        30        10        5        0.8        玉米蛋白粉        5        1.5        0.6        
其他                2.5                                 棉粕            7        2.6        0.6        0.4
作者: 居心良苦    時間: 2009-3-18 09:20
我把不同批次配料秤的實際稱量數,做平均數,變異系數,均勻度(變異系數/平均數);發現配方中添加量越少的原料,均勻度變化越大,可能會超出你的想象,不知大家看后感想如何
作者: 無畏戰士    時間: 2009-3-18 09:33
配料稱動態誤差應該在0.3%,在這個范圍內都屬正常。
作者: fyan728    時間: 2009-3-18 11:00
理論值和實際值或多或少都會存在差異,只要理化指標合格一般問題不太大。如果單純的鈣有差異(應該是偏高吧?)的話,原因在于石粉和氫鈣的流動性好,改改配料參數就可以了
作者: 夏天.李    時間: 2009-3-18 11:48
這個可以問下你的中控員,各種原料的配料差是多少,或者自己下去看看,可以得出你要的數據。理論只是一個參考,根據設備和原料的不同,差異也是不一樣的。
作者: ziyoutianxia    時間: 2009-4-28 13:50
這些問題應該詢問配料秤廠家,了解配料秤的精度來合理把握!
作者: toucan    時間: 2009-4-28 19:50
配料的話,可以調整軟件參數。
如果整個過程出入不符的話,唯有從每個環節每道工序尋找原因了?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: hyx2009    時間: 2009-4-28 21:57
你可以調整誤差補償值
作者: 沉默是金    時間: 2009-4-29 15:17
細心觀察、每個品種之間的投料誤差、造成誤差的原因有、添加機械的轉速、長度、直徑都有關系的、另外檢查配料軟件的可修改性、與自修改性。還有一般法就是當其中以原料添加結束時迅速轉為手動,停止下以品種配料,計算出配方投料量與計算機配料投量之間的差距,在修改配料軟件中的落差值,就能很好控制配料誤差了
作者: latbp    時間: 2009-4-30 19:44
不用問了。。如果在你廠可以接受的范圍內就是好的。。不是的話就是差的。。。當然是以成品的營養為準。
作者: headker    時間: 2009-5-3 00:52
8# 居心良苦
那是不是石粉之類的下稱比較多呀,可以把下料倉加個鐵板關一點
作者: littlepigwsw    時間: 2009-5-5 10:23
調整空流量和投料順序,每種原料的容重和狀態不同,所以要根據實際情況來調整各自的空流量,因為在其配方中的數量不同和粒度流動性等不同,所以要考慮投料次序,多的容重大的先投,容重小,量小的后投,減少其在空中的料柱長度,避免細的原料如氫鈣等因為料柱長而損失或影響秤的準確度。
作者: firm    時間: 2009-5-27 09:48
調整電腦中的參數就可以了,另外檢查石粉和磷鈣的配料倉是否安排合理(主要看絞龍的配置)。一般誤差不超過0.2%
作者: jhj92086    時間: 2009-5-27 10:36
動態誤差0.3%是理論數據,一般很難做到,尤其是石粉、磷酸氫鈣等比重較大的原料,容易超差,只能根據原料的添加量和比重不同選擇合適的配料倉,調節軟件參數來減小誤差,控制在能接收的范圍內就可以了




歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5