畜牧人

標題: 化驗室的通風櫥出口在北墻,倒風嚴重 [打印本頁]

作者: 居心良苦    時間: 2009-4-17 09:25
標題: 化驗室的通風櫥出口在北墻,倒風嚴重
化驗室的通風櫥,只能安裝到北墻上,風機一停,風一吹,難聞的氣味就充滿化驗室,而且最近又要做粗纖維,想擴大通風櫥的面積,不知誰有好的辦法,請指點!謝謝!
作者: pengzerong    時間: 2009-4-17 11:24
通風櫥沒玻璃門嗎?不用時把門關上就是了。
作者: 居心良苦    時間: 2009-4-17 13:29
關上也不行,密閉性不好,再說也不能做的密閉
作者: pengzerong    時間: 2009-4-17 14:28
試下把出風口改成這個形狀「,看看行不行。。。
作者: 微塵    時間: 2009-4-17 14:49
化驗室的通風櫥應該是高溫室,不行用鋁合金打一個隔斷,做成一個密閉的小屋,在窗戶上安裝大功率的排風扇,畢竟氣味有毒,員工身體第一
作者: liuguicheng    時間: 2009-4-18 09:51
用根管子往上接點試試
作者: yunkaivictor    時間: 2009-4-18 10:45
在出風口加個回彎,讓口子朝南邊
作者: all    時間: 2009-4-18 13:52
化驗室的通風櫥,只能安裝到北墻上,風機一停,風一吹,難聞的氣味就充滿化驗室,而且最近又要做粗纖維,想擴大通風櫥的面積,不知誰有好的辦法,請指點!謝謝!
居心良苦 發表于 2009-4-17 09:25

一般有兩種做法:一、在出風口外墻上裝一個百葉窗式的單向活門,風機打開時,百葉會自動的打開,風機停時會自動關閉。二、把出風口向上引向屋頂,有一個蓋帽,出風口有風時(空氣流動),根據流體力學的原理,有向上拔風的作用。供參考。
作者: 居心良苦    時間: 2009-4-20 09:26
在出風口加個回彎,讓口子朝南邊
yunkaivictor 發表于 2009-4-18 10:45

如是,煙道就會有彎,不知通風的效果如何
作者: 實驗臺周工    時間: 2012-6-19 10:45
可考慮在通風柜上加裝一下風閥,與風機聯動,關機時自動關閉,通風柜面積是不能加大的,加多一臺吧。
作者: 實驗臺周工    時間: 2012-6-19 10:46
廣州澳企實驗室設計有限公司,周工:13826123553,曾成功為旺大(南寧,高安),海大(東莞,益陽),大臺農,博善生物,紅今農等設計建造實驗室,周工工作QQ:263450367,常在QQ 群:48685852,實驗室(化驗室)設計是免費的,呵呵