畜牧人
標題:
粉碎機堵機導致全廠跳閘問題
[打印本頁]
作者:
fenlei66
時間:
2009-10-28 22:18
標題:
粉碎機堵機導致全廠跳閘問題
我們廠辦公,生活,生產都用一股電。車間分兩個斷路器,一#對應提料,粉碎,混合。一#對應制粒,膨化。1#共有三臺粉碎機150KM 110 KM 160KM,只要堵機或帶料啟動,就會全廠停電。我想問問各位老師,能不能設計電路讓粉碎機單跳,而對整個線路無影響呢?很感謝
作者:
林州崛起
時間:
2009-10-28 22:54
你可以單獨接這個機器,不過你得把跳閘毛病找出來在哪里,是否漏電?在機器上作個接地安全裝置
作者:
毛手毛腳
時間:
2009-10-29 10:24
堵機和帶料啟動時粉碎機電流過大,造成電網負荷過重而引起主空開跳閘,建議加大主空開容量并選擇合適的分空開容量。
作者:
yg2100
時間:
2009-10-29 11:59
可以加大主空開,另把辦公、生活的分開獨立空開。
作者:
誠信是金
時間:
2009-11-10 15:44
回復
1#
fenlei66
更換加大主開關,各個分路開關選用合適的,把生活用電單獨做一個分路。
作者:
tom147145111
時間:
2009-11-21 10:22
生活辦公用電為什么要跟生產用電用一股電?
作者:
lichunfeng
時間:
2010-11-16 02:45
先算出總裝機容量(KW),選用匹配總容量的主開,再分開控制。盡量避免大功率同時啟動。
作者:
liaohong
時間:
2010-11-16 08:40
合理選配變壓器后面的斷路器、粉碎系統主斷路器及每臺粉碎機的的斷路器的容量的匹配,特別 是每臺粉碎機的斷路器選配一定要合理不能太大。增加生活辦公用帶漏電保護的斷路器單獨分離開。
作者:
qiuyuyihan
時間:
2010-11-16 08:56
本帖最后由 qiuyuyihan 于 2010-11-16 08:59 編輯
3樓說的不錯,把總開關容量選大點,粉碎系統的各個開關選適合的,你掉閘的現象不是漏電引起的,屬于負荷過大引起過電流保護。所有的工廠供電基本都是分為2個單位以上設計,設備廠家和變配電屬于兩個不同設計單位分別設計,所以各種保護不是大就是小,幾乎根本起不到保護作用,如果建廠最好還是找個懂行的給參考下,避免投資浪費和不安全隱患。
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.5