畜牧人

標題: 豬舍通風量的計算 [打印本頁]

作者: fcltufh    時間: 2010-7-6 13:51
標題: 豬舍通風量的計算
標示功率(W)        電機效率        傳動效率        有效功率(W)        有效功(KJ)
1000                          0.7        0.95          665                         665
有效力(N)負荷風重量(Kg)        通風量(m3/時)        通風量m3/秒        風速米/秒
665        67.85714           56547.61905        15.70767                        16.537
標示功率:風扇標示功率。
電機效率:指風扇中電機的電能—機械能轉換效率。
傳動效率:電機動能與風扇傳動效率。
有效功率:標示功率×電機效率×傳動效率
有效功:有效功率×3600
有效力:有效功/米
負荷風質量:有效力÷9.8N/kg
通風量:負荷風質量×空氣密度(1.2g/L)
風速(風扇出風面風速,假設空氣阻力為零):通風量/風扇面積

得出結論為標示功率為1000W的電風扇,其每秒鐘的通風量為15.7立方米即每分鐘為1000立方米左右。

通風效率還與豬舍的長度,風扇的位置,門窗數量(風阻)等相關。
需要通風量主要與豬舍的隔熱措施,空氣濕度,空氣溫度相關。
作者: redtears13    時間: 2010-7-6 13:56
感覺沒有這么硬性吧  只要人在里面舒服,住肯定沒問題
作者: fcltufh    時間: 2010-7-6 13:57
補充:
通風效率還與豬舍的長度(風速與風機距離呈反比),風扇的大?。ǔ鲲L口比例),門窗數量(風阻)等相關。
需要通風量主要與豬舍的隔熱措施(增加產熱),空氣濕度(濕度越大空氣比熱容越大,吸水氣能力越差),空氣溫度(溫度越高排熱效果越差)相關。


另外空氣的比熱按干空氣算是0.24kcal/kg.℃,但這個值太小,因為沒有考慮濕度的原因。
相同的相對濕度隨著溫度的上升,其絕對濕是增加的,從而也會對空氣的比熱容有所影響,不知誰有這方面的資料。
希望得到諸位的指點。謝謝。
作者: djwang8448    時間: 2010-11-1 11:13
只要人在里面舒服,住肯定沒問題
作者: zspzfy    時間: 2011-3-7 07:48
講的玄了v不實用