畜牧人

標題: 新建保育舍圖片記錄 [打印本頁]

作者: 老牛牛    時間: 2013-10-29 20:23
標題: 新建保育舍圖片記錄
新建保育舎圖片記錄
就在這兒建保育舍,面積1.8畝,靠近我豬場,每畝轉讓費一年1000元。

(, 下載次數: 34)

9月18日開工.
(, 下載次數: 164)

挖水泡糞池
(, 下載次數: 168)

水泡糞池深0.8 m,寬2m,長24m,4m一個 200cm的氨氣排出孔。
(, 下載次數: 148)

氨氣排出風機口
(, 下載次數: 36)
(, 下載次數: 158)
放漏糞板:
(2.2x0.56保育漏糞板, 每塊140元包括運費.)
(, 下載次數: 135)
(, 下載次數: 153)

鋼結構
(, 下載次數: 189)

彩鋼瓦
(, 下載次數: 148)
畫地暖的位置
(, 下載次數: 138)
放電地暖的位置
(, 下載次數: 137)
(, 下載次數: 114)

按尺寸裁好保溫膜(鋁箔紙西面朝上)。
(, 下載次數: 175)
鋪上鋼絲網和發熱電纜。
(, 下載次數: 197)
固定好溫控器探頭。
(, 下載次數: 139)
澆注4--5公分的混凝土。
(, 下載次數: 137)
(, 下載次數: 124)
澆欄桿基礎
(, 下載次數: 173)
焊欄桿,安裝不銹鋼干濕料槽.
(, 下載次數: 111)
安裝溫控噐。
(, 下載次數: 153)
(, 下載次數: 169)
溫控器用防水盒保護,以免進水或灰塵損壞.
(, 下載次數: 171)
接通電源測試地溫。
(, 下載次數: 142)
第一套基本完成.
(, 下載次數: 145)
(, 下載次數: 103)
10月24日上豬,前后35天.
(, 下載次數: 158)
請各位指點,提出寶貴意見.便于下一套改進.
       2013.10.29
                老牛牛

作者: brave2005    時間: 2013-10-29 21:31
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 志在高遠    時間: 2013-10-29 23:11
建的不錯,挺好的
作者: 唐朝2009    時間: 2013-10-29 23:18
氨氣排出孔的間距安排的不好,風機遠端間距要小,近端的要大?,F(xiàn)在這樣的布置,有可能造成近端空氣流通過快,遠端較慢或者不流通,從而造成圈舍內空氣、溫度不均勻
作者: 唐朝2009    時間: 2013-10-29 23:25
另外,圈舍的窗戶面積太大了,夏天光照太強,不利于豬只休息;也容易造成豬只打架、咬尾的多發。冬天保溫不好,造成能耗太高。
作者: 唐朝2009    時間: 2013-10-29 23:31
還有,為什么只有通風風機而不安裝換氣風機,冬季怎么過,難道通風換氣都用一套風機。個人認為,單個欄的面積太大了,豬只最好少并群不并群,自然序列的確定是靠打斗確立的啊
作者: fcm    時間: 2013-10-30 08:28
保育最好吊頂。糞池是不是有點淺了?最后你的糞水從哪里排出的,沒見排水管道???
作者: 老牛牛    時間: 2013-10-30 11:49
brave2005 發表于 2013-10-29 21:31
你是哪里的?看上去建的非常不錯啊。
個人覺得可能頂部再加個隔層更好,冬天易于保溫,夏天易于隔熱。

彩鋼瓦中間有10公分泡沫塥熱層.
作者: 老牛牛    時間: 2013-10-30 11:51
唐朝2009 發表于 2013-10-29 23:18
氨氣排出孔的間距安排的不好,風機遠端間距要小,近端的要大?,F(xiàn)在這樣的布置,有可能造成近端空氣流通過快 ...

很好的見議,下次改進.
作者: 老牛牛    時間: 2013-10-30 11:56
fcm 發表于 2013-10-30 08:28
保育最好吊頂。糞池是不是有點淺了?最后你的糞水從哪里排出的,沒見排水管道???

下面有排污管道.
作者: 老牛牛    時間: 2013-10-30 12:05
唐朝2009 發表于 2013-10-29 23:31
還有,為什么只有通風風機而不安裝換氣風機,冬季怎么過,難道通風換氣都用一套風機。個人認為,單個欄的面 ...

沒有安裝換氣機,僅在氨氣排出管道口專放一亇排出風機.還請指教.
作者: mute0616    時間: 2013-10-30 15:00
很不錯的圈,如果后面有水廁所,豬會更干凈,想問下,這樣的圈總體投資多少?
作者: 老牛牛    時間: 2013-10-30 17:42
mute0616 發表于 2013-10-30 15:00
很不錯的圈,如果后面有水廁所,豬會更干凈,想問下,這樣的圈總體投資多少?

平均每平米440元,11米*25米共投資12萬元.
作者: 唐朝2009    時間: 2013-10-30 20:37
建議糞溝能夠涂刷乳化瀝青做防水。彩鋼板建議使用18公斤容重,價格貴不了多少的,這樣圈舍內溫度受環境溫度影響就小許多
作者: 拒絕打折    時間: 2013-10-31 08:04
把整個圈隔開成兩個或者三個小單元怎么樣?
作者: nkrcjg    時間: 2013-10-31 13:27
如果采用小單元飼養,可能更好。
作者: XP天    時間: 2013-10-31 18:33
做成長方形的,可能更方便定位!
作者: XP天    時間: 2013-10-31 18:34
做成長方形的,可能更方便定位!
作者: lyl    時間: 2013-10-31 20:03
感覺挺好的
作者: 夢中行    時間: 2013-11-1 19:32
brave2005 發表于 2013-10-29 21:31
你是哪里的?看上去建的非常不錯啊。
個人覺得可能頂部再加個隔層更好,冬天易于保溫,夏天易于隔熱。

彩鋼瓦本身就有8至10個厚的泡沫隔熱。
作者: love-swine    時間: 2013-11-4 00:50
老牛牛 發表于 2013-10-30 17:42
平均每平米440元,11米*25米共投資12萬元.

440元/㎡,包括設備不???
作者: feng916422    時間: 2013-11-4 08:31
設計的很好  
作者: 老胡    時間: 2013-11-4 15:22
不錯的設計糞溝淺了點清理太費勁了,超過1,5米咋樣呢?
作者: 老牛牛    時間: 2013-11-4 17:48
love-swine 發表于 2013-11-4 00:50
440元/㎡,包括設備不???

包括設備.
作者: hujinshui    時間: 2013-11-4 21:38
保溫膜下面鋪設隔熱層了嗎

作者: 唐輝祥    時間: 2013-11-5 21:43
我覺得還是高床保育欄更好(改裝加一塊三合板就行),保暖、溫濕度都更好;即使有地暖,水泥地養保育豬沒那么好養
作者: qdet    時間: 2013-11-6 10:26
和正大標準化差不多。地熱沒有那么大面積,有點浪費。風機是兩個型號,以便根據豬只大小和天氣使用。窗戶確實很大不利于豬只休息,這種地下的水泡糞不利于清理,正大做的是明溝水泡糞。通風口看不清在哪里,我推薦是在兩個窗戶中間留20cm的進氣口,棚頂也有自然通風口。如果是保育舍不育肥的話隔欄太高,50cm就足夠了。
作者: 笑對人生123    時間: 2013-11-7 16:20
個人認為排氨氣管道遠端的氨氣不易排出,近端孔排氣量大。
作者: haiyangzhixing    時間: 2013-11-10 12:23
感覺挺不錯的,投資也不算大哦!
作者: zhuzhule    時間: 2013-11-13 10:49
想問下樓主   地暖開通的話   地面溫度有多高?
作者: 老牛牛    時間: 2013-11-13 18:04
zhuzhule 發表于 2013-11-13 10:49
想問下樓主   地暖開通的話   地面溫度有多高?

10--40度可任意調節
作者: 紅藍色-畜牧人    時間: 2013-11-14 13:41
不建議用電地暖,冬季地暖溫度難控制。建議用暖氣片
作者: 紅藍色-畜牧人    時間: 2013-11-14 13:44
本帖最后由 紅藍色-畜牧人 于 2013-11-14 13:46 編輯

學了,不建議用電地暖。溫度不好控制
作者: 山中的漫游者    時間: 2013-11-14 17:15
地暖好,小豬們都知道
作者: kongjunling168    時間: 2013-11-14 17:39
學習一下啊!
作者: 春曉    時間: 2013-11-14 23:50
下面的氨氣會不會從漏糞版孔中上去造成舍內空氣污濁?水泡糞水少了中和不了氨氣 多了是不是會濕度過大?
作者: wong王鵬超    時間: 2013-11-15 07:58
漏縫板下面最好用瓷磚鋪設,以利于糞污排泄,再有個坡度更好
作者: 墨魚    時間: 2013-11-16 12:04
保育欄建議建小欄,每個保育欄舍只需5-6平米就好,盡量少并欄,另料槽太大,設置自由采食干料槽就行,飲水應設置加藥系統。漏糞板面積過大
作者: liuyuanyuan    時間: 2013-11-18 10:12
最好吊頂加保溫層,但是看你的情況而定,如果所處地域冬季不冷可以不吊頂;單欄面積太大,料槽個數偏少,會出現搶食的情況;光照是不是太強了吧;沒看見你的飲水器安裝的怎么樣,但是我建議你安裝兩個高度不同的飲水器,或者直接裝一個高度可調的飲水器;兩個通風風機都是可調的嗎,建議再裝個36的風機;加一個自動供料線,提高勞動效率,節約勞動成本,從長遠來看很劃算。
作者: liuyuanyuan    時間: 2013-11-18 10:16
另外最重要的一點,你的保育舍選址從根本上錯了,為何選離豬場近的地方建呢,現在都流行保育育肥遠離母豬場,采用兩點式甚至多點式飼養,這樣對防疫來說更安全一些。
作者: 20070655023    時間: 2013-11-18 21:53
保育豬的話  ,隔欄的高度有點偏高了,不方便飼養員跨欄搞衛生。還有屋頂好像沒有可以開合的無動力通風扇,冬天窗戶關得過嚴的話氨味和濕氣很重的。
作者: 李銳后    時間: 2013-11-29 23:59
冬天空氣干嘛?該裝噴霧加濕
作者: roman5945    時間: 2013-12-1 19:48
圖片很詳細。樓主辛苦、
作者: xuguochen0403    時間: 2013-12-8 19:45
料槽你不覺得有問題嗎?我覺得大家都習慣用這種料槽和這種安裝方式,當你密度不夠大的時候可以,稍微一大的話就會出現整齊度偏差很大的問題
作者: 青蛙精    時間: 2013-12-18 15:46
保育舍需注意溫度控制 採食空間 飲水方便度 各欄整齊度及各欄位的隔離性
因為溫度不能夏天高 冬天低 所以設計講究保溫
體感溫度包括內部溫度 溼度控制跟風速
還要注意溼度與風速的控制
採食空間雖然用自動飼槽
但以大欄管理 保育舍使用自動飼槽較不理想
飲水需注意高度 出水速度跟水質量
整齊度跟母豬有關 但大欄確實會同時存在體重與性別問題
所以建議每欄不超過20頭
豬欄桿以直式(像門一樣)設計 橫式欄桿較不合適(豬長大時會跨,容易傷腳)
為了避免各欄接觸感染 建議以全隔離材質(牆或鐵板)間隔


作者: 青蛙精    時間: 2013-12-18 15:50
因為泡水漏糞部分易有死角
所以要設計固定清理機制
作者: 劍俠客    時間: 2014-1-6 18:16
老牛牛 發表于 2013-10-30 11:56
下面有排污管道.

感覺豬欄有點高,進去操作有點不便,另外豬欄單舍有點大
作者: sfenghfang    時間: 2014-1-15 22:05
老牛牛 發表于 2013-10-30 11:51
很好的見議,下次改進.

你好!現在冬天了,你那保育舍空間溫度怎么樣?是不是效果不太好?
作者: Biology    時間: 2014-4-3 23:00
唐朝2009 發表于 2013-10-29 23:18
氨氣排出孔的間距安排的不好,風機遠端間距要小,近端的要大?,F(xiàn)在這樣的布置,有可能造成近端空氣流通過快 ...

不止如此.   風壓不均勻.擾流會改變氣流的性質, 這個畜舍如果不改建, 成績是不可能穩定的.
作者: Biology    時間: 2014-4-3 23:02
唐朝2009 發表于 2013-10-29 23:31
還有,為什么只有通風風機而不安裝換氣風機,冬季怎么過,難道通風換氣都用一套風機。個人認為,單個欄的面 ...

國外實驗, 一欄生長最佳化, 大約是22 頭.  當然10 頭從出生到出售也行, 但是那樣一來, 最小那一頭一生都最小...
作者: Biology    時間: 2014-4-3 23:03
fcm 發表于 2013-10-30 08:28
保育最好吊頂。糞池是不是有點淺了?最后你的糞水從哪里排出的,沒見排水管道???

糞池設計應該是1.8 米, 上方0.5 米, 水深1.3 米.(建議啦)  吊頂是什麼意思??
作者: Biology    時間: 2014-4-3 23:04
老牛牛 發表于 2013-10-30 12:05
沒有安裝換氣機,僅在氨氣排出管道口專放一亇排出風機.還請指教.

排風風扇用變頻馬達不就解決了嗎?
作者: Biology    時間: 2014-4-3 23:07
老牛牛 發表于 2013-11-4 17:48
包括設備.

建議您去找大成長城(臺灣)的公司網站, 看看他們的影片, 可以參考.
作者: Biology    時間: 2014-4-3 23:10
xuguochen0403 發表于 2013-12-8 19:45
料槽你不覺得有問題嗎?我覺得大家都習慣用這種料槽和這種安裝方式,當你密度不夠大的時候可以,稍微一大的 ...

說得太好了!!確實如此.
作者: Biology    時間: 2014-4-3 23:12
青蛙精 發表于 2013-12-18 15:50
因為泡水漏糞部分易有死角
所以要設計固定清理機制

不用, 因為水泡糞最後都是污泥, 三十年都不用人下去清.
作者: Biology    時間: 2014-4-3 23:16
很高興認識您, 有機會多交換意見, 也許互有助益.但是中國的設計我實在看了很不能接受, 因為多半沒有規劃就做了, 聽王統石先生說您養的不錯, 期望有機會多認識您.
作者: 畜牧刀客    時間: 2014-4-8 09:35
Biology 發表于 2014-4-3 23:00
不止如此.   風壓不均勻.擾流會改變氣流的性質, 這個畜舍如果不改建, 成績是不可能穩定的.

王兄說說你的整改部分,如何設計,并且呈現一個圖紙出來,深入討論一下。
作者: 畜牧刀客    時間: 2014-4-8 09:39
Biology 發表于 2014-4-3 23:03
糞池設計應該是1.8 米, 上方0.5 米, 水深1.3 米.(建議啦)  吊頂是什麼意思??

對于吊頂一點意義都沒有,只求新鮮空氣。此豬舍擁有變頻溫控設施,針對地暖足夠了。
作者: 畜牧刀客    時間: 2014-4-8 09:42
Biology 發表于 2014-4-3 23:04
排風風扇用變頻馬達不就解決了嗎?

對于那個變頻馬達風扇來說,來祛除氨氣,硫化氫氣體,抽風系統的應用。王兄如何看待?這個設施的作用怎樣?真正解決問題否?
作者: fcm    時間: 2014-4-29 21:37
qdet 發表于 2013-11-6 10:26
和正大標準化差不多。地熱沒有那么大面積,有點浪費。風機是兩個型號,以便根據豬只大小和天氣使用。窗戶確 ...

正大的明溝水泡糞適合北方不?
作者: qdet    時間: 2014-4-30 12:06
fcm 發表于 2014-4-29 21:37
正大的明溝水泡糞適合北方不?

沒問題,我就是吉林的。
作者: Biology    時間: 2014-5-1 07:06
畜牧刀客 發表于 2014-4-8 09:39
對于吊頂一點意義都沒有,只求新鮮空氣。此豬舍擁有變頻溫控設施,針對地暖足夠了。

想了很久, 我看過美國夾欄母豬, 在冬天, 不用電扇, 直接把屋頂的天花皮板計成一部份可以放下?只靠自然換氣率都可以.(內外有溫差, 且換氣量夠).  但天氣更冷時, 反而又把頂部升上去, 改變成抽風, 加燃氣供熱..

只不過保育舍好像沒有人這樣設計. 因為小豬沒有適當的機會靠這樣的自然換氣. 而且應當是行不通的, 因為小豬的呼吸頻率太高.

我都被你搞迷糊了.
作者: 畜牧刀客    時間: 2014-5-2 08:16
Biology 發表于 2014-5-1 07:06
想了很久, 我看過美國夾欄母豬, 在冬天, 不用電扇, 直接把屋頂的天花皮板計成一部份可以放下?只靠自然換 ...

對于保育階段注重保溫沒錯,但是切合實際的問題,密閉設計是存在很多問題的。其中的問題,王兄你懂的。。。
王兄別暈哦,你暈了你的豬就麻煩了。哈哈
作者: Biology    時間: 2014-5-2 09:12
qdet 發表于 2014-4-30 12:06
沒問題,我就是吉林的。

雖然知道您的水平很好, 但是, 不建議明溝水泡糞.   因為...水污染, 或傳染的機會太高.

例如: 整棟, 因為明溝, 所以, 即使每一個隔間都水線獨立.  但因為豬會玩水, 所以這一欄和那一欄等於共享所有的疾病因子了.  假如場內有AP, 那麼會增加全整爆發的機會.  多加一個蓋子, 就沒這碼事了.
作者: Biology    時間: 2014-5-2 09:20
畜牧刀客 發表于 2014-5-2 08:16
對于保育階段注重保溫沒錯,但是切合實際的問題,密閉設計是存在很多問題的。其中的問題,王兄你懂的。。 ...

關於保育豬的設計, 國外密閉畜舍都一定加裝發電機, 三秒內一定要發動.(那個設備沒記錯是還蠻複雜的.因為要阻止突波電流把電器打壞, 還要在電力回復時自動停下來, 那個電流自動交叉接上使用, 豬農是不可能自己搞的)

若真的連發電機都停下來, 四個小時內, 人一定要恢復供電.  好的設計會在完全停電時有緊急的開口自動落下來.變成自然換氣, 讓畜舍條件變成自然通風.  但是都是緊急用的設計, 一般用不到. 臺灣因為沒有那樣概念, 很多人豬舍都因為密閉死過豬. 所以是設計問題.
作者: 畜牧刀客    時間: 2014-5-2 09:25
Biology 發表于 2014-5-2 09:20
關於保育豬的設計, 國外密閉畜舍都一定加裝發電機, 三秒內一定要發動.(那個設備沒記錯是還蠻複雜的.因為要 ...

等王兄多時了,終于見到您的回復,感謝。
外國佬做的很復雜,考慮國情,一切從簡,但不失應用效果之優勢。然密閉的豬舍問題很多,一旦停電,全群覆滅。這在湖南某養豬企業血的教訓。追憶過往,珍藏教訓,用以警戒。但對于保溫來講意義也大,但其中一個點,很多人會誤解。降溫和保溫的矛盾。還要看設計工程建筑的了哦。




歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5