畜牧人

標題: 如何應對冬季雞舍溫度不均勻的問題 [打印本頁]

作者: fustar    時間: 2016-12-21 16:29
標題: 如何應對冬季雞舍溫度不均勻的問題
   冬季時節,管理好供暖和通風來為雞群營造一個良好的生長環境是一項較大的挑戰。我們的主要目的之一就是保持雞舍兩端或兩側的溫差在2華氏度以內。然而,我們發現很多雞舍兩端的溫差能達到8華氏度?,F(xiàn)在很多農戶都安裝了有5到6個的溫度探頭的電子控制器,這樣可以便于快速確認舍溫的范圍。而您只需要查看控制器顯示屏上的“目前狀態”就可以精確地了解雞舍的狀況。在現代化的雞舍里,最近我們也觀察到在較冷的天氣里,雞舍育雛區的溫度是79華氏度,而末端大風機處的溫度是70華氏度。
在某些情況下,溫差不是簡單的雞舍兩端的差異。我們可以觀察到雞舍濕簾處溫度大約比目標溫度低5華氏度,而雞舍其他區域是達到目標溫度的。另一種情況是:雞舍兩端都很冷,而雞舍中央是接近目標溫度的。
要避免較大溫差的情況發生,因為在這種狀況下只有很少的雞只是處于良好生長環境里的。此外,現代化的雞舍較大的溫差就意味著墊料、空氣質量差別較大,這會進一步損害雞只的健康和導致生長問題。如果有很多雞只生活在不能達到其理想狀態的環境的話,很顯然我們消耗的燃料和飼料就不會有很好的回報。這些情況在進雛時所造成的影響會是難以估量的。
舍溫不均的誘因
農戶通常會問道改變風機運行時間、調整通風的其他方面或供暖是否能消除舍溫不均的問題。很顯然,風機運行時間不是導致這種情況的誘因。通過將熱量傳遞到非常冷的區域里來解決舍溫不均的問題是非常昂貴的代價。導致舍溫不均的一個因素為:雞只扎堆在雞舍的一個區域里而不是均勻地分散在雞舍里集聚所產生的熱效應。安裝隔欄是解決這類問題的一種簡單易行的方法。
更為常見的一個問題是:外界的空氣是以一種不均勻的方式進入雞舍的,這種方式帶來的問題是更為嚴重的。理性的狀況下,我們對進風窗的開口都進行了正確的校正和調整,不會有空氣通過其他的開口(未密封的裂口、臟的風機葉片或窗簾)進入雞舍。如果有太多的漏風的話和/或進風窗不能正確和均勻地調整的話,空氣將不會均勻地流入雞舍,從而雞舍溫度會變得不均勻。(不均勻的舍溫通常是由漏氣和進風窗開口大小不均造成的)
冬季通風時,進風窗的重要性也不要強調過度。我們盡力要消除雞舍漏風的情況,從而進風口控制器可以對空氣從何處和如何進入雞舍進行控制。在通風循環周期內最小通風計時器控制進入雞舍的空氣量,而進風窗控制空氣進入雞舍的速度和均勻度。
讓我們了解一些關于進風窗管理的事實:
1. 進風窗的功能類似空氣噴嘴。其目的是為了將氣流以高速射至雞舍中央,因而可以讓進入舍內的空氣便暖和及避免冷空氣跌落到雞只身上。
2. 大約0.10的靜態壓和合適大小的進風口可以使我們獲得流程達20-22英尺至雞舍中央的氣流。
3. 最小進風口的大小要合適。如果進風口的大小比最小進風口要小的話,我們從進風口處就不會獲得良好的氣流和風速。側墻進風口大小應該1-1.5英寸。
4. 實際開啟的進風窗的數量必須要和實際運行的風機的數量相匹配以獲得正確開口大小的進風口。一個經驗是每開啟一臺48英寸的風機就要開啟大約15個進風口。如果進風口數量開啟的太多的話,進風口控制器就會使得進風口縮減的很小以便維持住靜態壓,結果空氣就會跌落到雞舍里。
5. 雞舍兩端為了達到溫度均勻,兩側開啟的進風口的數目和每個進風口開啟的大小必須均勻一致。
    通過裂縫、未密封的基石、松散或臟的扇葉(有時甚至是敞開的門)進入雞舍的空氣會影響進風口控制器和進風窗的作用,即使是這些設備管理和調整的很好。冬季時節,雞舍漏風最嚴重的部分會是最冷的。一個暫時的解決辦法是在該處關閉一兩個進風口來平衡掉氣流。但是,這至多是個較差的解決辦法。漏風的雞舍不能正確地進行通風,因而也不能為雞群提供均勻、良好的生長環境。
引起雞舍濕簾處比雞舍其他溫度低的一個嚴重而常見的原因是水簾卷簾沒有安裝遮擋卷簾。卷簾布上安裝遮卷簾對保持溫度均勻和達到目標溫度而言絕對是必須的。肉雞養殖密集區另一個常見的導致漏風的原因是通風時不啟動的風機的扇葉沒有遮蓋住或密封的不正確。這會引起雞舍風機端溫度很低,雖然這種冷應激的程度通常比沒有安遮擋卷簾的卷簾導致的程度低一些。
進風口控制器和進風口調整
雞舍進風口大小調整的不恰當?shù)默F(xiàn)象也是非常常見。對進風口控制器和線纜系統進行正確的安裝和維護是獲得舍內均勻溫度的關鍵點。過去的數年里很多的雞舍都安裝了上述兩種設備。無論是何種設備,設備磨損尤其是一段時間后的線纜拉扯都會導致進風口大小不均。剛開始安裝時,所有的進風口應該是同等大小。但是對于線纜的拖拽,靠近進風口控制器的進風口其開口要比遠處的進風口要大一些,這會導致溫度不均勻,進風口控制器附近溫度較高而遠處的溫度較低。
冬季最常見的氣流和舍溫問題
a. 問題:風機端較冷,雞舍其余地方沒問題。濕簾處的墊料潮濕,雞只受涼。
可能的原因:濕簾卷簾布周圍過多的漏氣,通常是在水簾卷簾布沒安裝遮擋卷簾時出現。凝露和空氣不能混合會造成墊料潮濕。
改正的方法:確保濕簾處的卷簾布裝有遮擋卷簾,并且密封良好。很多新雞舍沒有安裝遮擋卷簾??梢钥紤]關閉該區域內的一些進風口。如果僅用48英寸的風機進行通風,可以考慮在雞舍濕簾處增加一臺36英寸的排風扇來將熱量移向雞舍末端的門處。攪拌或螺旋風扇會有助于空氣的混合。
b.問題:溫暖的、通風不良的育雛區端部。雞只在太冷的隧道端會受涼。熱量會散失出去。育雛區末端空氣質量較差,墊
料潮濕。
可能的原因:進風口開口大小不合適,這通常是位于雞舍遠端的進風口控制器線纜拉扯造成的。
改正的方法:進風口必須要進行校正和調整,以便雞舍所有的56到60個進風口開口大小都是一樣的。當進風口不能開啟1.5英寸以上時,氣流將不會投射到雞舍中央。同樣也要檢查靜態壓是否為0.1英寸水柱或在其附近。
c.問題 : 寒冷天氣里風機端低溫。溫度探頭讀數為多達5華氏度的低溫。
可能的原因:最常見的原因是有過多的空氣通過未開啟的風機開口處流入雞舍。
改正的方法:冬季里通常不用的風機要用塑料布將扇葉蓋住或用罩子將風機漏風筒蓋住。負壓通風雞舍,密封不良的風機開口會讓外界空氣的反向氣流進入雞舍。在進雛前要將一半的隧道風機遮蓋好。同樣也要清潔和檢查最小通風時要用的風機其百葉是否密閉良好。






歡迎光臨 畜牧人 (http://m.ffers.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5