樓主: df821082
打印 上一主題 下一主題

自已設計的地暖請大家指點

  [復制鏈接]
81
發表于 2010-12-4 22:06:25 | 只看該作者
有幾個問題需要注意一下:1。熱水管下面要鋪反射膜,熱量不要浪費到地下
2。水管最好用pex管,使用壽命長,3。水質最好要處理,軟化,考慮結垢和腐蝕性。4。供水管道的保暖性,避免熱量散失。
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
82
發表于 2010-12-5 13:00:58 | 只看該作者
樓主有才 學習了
83
發表于 2010-12-22 10:51:55 | 只看該作者
北京京鵬環宇畜牧科技有限公司,陳明,18611179561,希望能夠合作,歡迎到公司考察指導!祝好!
84
發表于 2010-12-22 12:43:18 | 只看該作者
很實用,不知道安全性能好不?
85
發表于 2010-12-23 20:32:49 | 只看該作者
冬天沼氣產氣量會不會是個問題呢,
86
發表于 2010-12-23 20:59:05 | 只看該作者
支持原創,只要實用就行。
87
發表于 2010-12-24 19:03:47 | 只看該作者
嗯,應該頂,樓上的太有創新精神了,綜合各人的意見,發表如下
1.直接在管道上澆筑水泥沒有管道的伸縮通道,是不是對熱脹冷縮考慮不周,這樣水泥地面是不是容易開裂和影響管道使用壽命  
2還要考慮年久后管內的水銹會使管徑變細,增大阻力。鍍鋅管的腐蝕會很嚴重,彎頭和連接太多阻力會增大,還是用PVC的好。
3.管子下面沒有隔熱板,熱量都傳到地下去了,熱損失比較大。
4鍍鋅管導熱快,這樣會造成地面溫度不均勻的狀況, 出水口很高,到了遠端就很低了.
5.你的熱泵是裝在出水口.若裝在回水口是不是更好,因為那的溫度底些,你是不是有備用泵,,一個泵總不能24小時不停轉


88
發表于 2011-1-3 10:29:00 | 只看該作者
與沼氣結合才是最經濟的?有待實現。
89
發表于 2011-1-3 18:05:26 | 只看該作者
學習到了
90
發表于 2011-1-7 14:32:27 | 只看該作者
樓主你真強!佩服啊,哈哈。不過,水管密度是不是太大啦?再有,你的熱冷水有沒有混合用?這樣節約能源些吧?