發表于 2010-7-29 23:40:57 | 只看該作者
冬季用什么通風啊    另外你的豬舍的面積多大   這個高度是多少   那圖是豬舍全景么  就那三個風機了  水簾安排的位置
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

32
發表于 2010-7-30 00:10:42 | 只看該作者
成本要高些,只要豬舒服就行,這樣才能有效益
回復 支持 反對

使用道具 舉報

33
發表于 2010-7-30 16:06:45 | 只看該作者
回復 7# 楚水朝陽


    同面積的冷空調比水簾貴很多吧,況且20個平方水簾的電機功率1.1KW,20個平方水冷空調電機比這個高很多吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報

34
 樓主| 發表于 2010-7-30 20:26:47 | 只看該作者
回復  wo2599
你們家的豬舍冬天要降溫嗎???????
love-swine 發表于 2010-7-29 16:02


不是吧冬天還降溫?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

35
 樓主| 發表于 2010-7-30 20:29:11 | 只看該作者
本帖最后由 wo2599 于 2010-7-30 20:30 編輯
是新場,剛剛做好,

生產mp3/mp4 于 2010-7-29 23:11 補充以下內容

頂上是薄膜加隔熱層,不是鐵 ...
生產mp3/mp4 發表于 2010-7-29 23:10


兄臺你那隔熱層好像也太薄了吧?我看好像只有一層,這樣隔熱效果會好嗎?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

36
發表于 2010-7-30 23:44:58 | 只看該作者
呵呵,那隔熱層是鍍鋁膜珍珠棉來的,不是泡沫塑料。和泡沫塑料隔熱的原理不一樣。一個是阻隔一個是反射

點評

請問這種材料那里有的買?鍍鋁膜珍珠棉是自己夾的,還是買來的時候就這樣了?  發表于 2010-8-17 16:16
回復 支持 反對

使用道具 舉報

37
發表于 2010-7-30 23:53:09 | 只看該作者
冬季用什么通風啊    另外你的豬舍的面積多大   這個高度是多少   那圖是豬舍全景么  就那三個風機了  水簾 ...
毛毛豬 發表于 2010-7-29 23:40



    ,我這邊是南方,冬季兩邊卷起一點小縫就夠了吧?面積是300平方米,屋檐口高度是2.5米,頂高4米,不是全景,是截圖,三個1.1KW的風機足夠了,平時只開兩個,一個是擺設,做后備。水簾是15CM厚的,18平方米。水泵是500W,早上10開,下午6點關,現在每天要13元電費。只要母豬不呼呼響就好了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

38
發表于 2010-7-31 07:30:26 | 只看該作者
回復 29# love-swine


   

冷風機相對于濕簾的優勢:

濕簾的通風降溫效果較好,濕簾運行是負壓通風,必須密閉門窗,明顯增加圈舍空氣的濕度。而冷風機是正壓往室內吹風,必須開放門窗,圈舍內空氣質量好,濕氣也不明顯增加。

冷風機本質上是密閉的濕簾,但比一般濕簾的通風降溫效率高。

濕簾用水量大,操作不慎會造成地面積水。冷風機不會出現這種情況。

冷風機是利用水蒸發制冷來降溫的裝置,由外殼、位于四壁的濕簾、位于內部的電動機和扇葉、出風口以及噴水系統組成。

冷風機運行時,電動機帶動扇葉高速旋轉,抽吸外部空氣通過濕簾縫隙進入冷風機內腔,最后經出風口吹出。與此同時,噴水系統將水均勻地噴淋到濕簾上。流動空氣蒸發濕簾上的水,吸收空氣中的熱量,這樣出風口送出的風就是涼的。

冷風機的平均制冷功率和送風距離取決于帶動風機的電動機功率。550~750瓦的冷風機有效控溫面積為60~80平方米,送風距離15~18米;1000瓦左右的冷風機有效控溫面積約為100平方米,送風距離20~25米;1500瓦的冷風機有效控溫面積約為150平方米,送風距離25~30米。

冷風機使用時的注意事項:

定期檢查噴淋系統是否順暢;檢查濕簾網格是否被塵土阻塞,特別是室內放置的冷風機容易被墊料表層蕩起的飛塵阻塞;冷風機停用時要放掉水管中存留的水,以免滋生水藻阻塞水管,或者冬季凍壞水管。

點評

可以告訴一下高多少嗎?謝謝  發表于 2010-8-17 21:54
冷風機的耗電量明顯比濕簾高。  發表于 2010-8-17 16:28
請問它跟水簾比較起來,耗電量如何?  發表于 2010-8-17 16:11
回復 支持 反對

使用道具 舉報

39
發表于 2010-8-2 18:59:40 | 只看該作者
冷風機一般放在哪用呢,哺乳可用嗎,會不會吹壞小豬
回復 支持 反對

使用道具 舉報

40
發表于 2010-8-2 21:16:06 | 只看該作者
冷風機吹風口高度一般在一人高,水平吹風,不會直接吹著豬,各個飼養階段都能用。濕度大的天氣時效果會稍差。