2.1 各吸塵點應達到一定的吸風量和風速吸風量一定,吸口越大風速越小,吸口越小風速越大。對于每一個具體的吸塵點所需的風量和風速有一個范圍,在滿足控制粉塵的情況下盡量減小風量、風速,以節約能耗,并防止房間形成真空。比如粉碎機處.適宜吸風量在2 300~2 800 /h、風速在2.5 m/s。但對于一個具體的工藝設計和設備布置,設備阻力和吸風阻力很難計算,吸風量和風速也很難計算,因此在每一個吸風口風管合適的位置需安裝控制閥門。 2.2 管路布置~般來說.每一個飼料加[年間都有一個中央除塵器.有的除塵點與其距離比較長。工藝路線比較長的,風管應盡可能垂直敷設.減少彎前私管段數量,縮短水平管段長度,以防粉塵沉積管道堵塞。管路的接I:1要防止漏風。 2.3 獨立風網的設置高濃度微量組分宜用獨立風網,它的吸風塵降物料不宜直接加人配合飼料中,應稀釋后或采用小比例加人。 2.4 吸口布置吸塵裝置的吸口應正對灰塵產生最多的地方,吸風方向應盡可能與含塵空氣運動方向一致但為了避免過多的物料被抽出,吸口不宜設在物料處在攪動狀態的區域附近,或粉料的氣流中心。吸風罩的收縮角一般不大于6o。,保證罩內氣流均勻。 在同一個飼料廠中,除塵設備的選用型號不宜太多應盡量一致。目前,我國生產除塵設備的規格較多,普遍使用的有系列脈沖除塵器和機械震打除塵器,它們的工藝布置靈活、占地面積小、過濾面積大(大于99%),同時箱體拆卸和布袋更換方便,風機與脈沖除塵器組合為一體,縮短了風網,降低了沿程。高溫高濕和有腐蝕性的物料的除塵,可采用TDF型高壓電閥,其放氣量增大,除塵效果好,進風口置于灰斗上,避免了含塵空氣直接沖刷濾布,提高了濾布的壽命。除塵設備內的積塵要定期清理,濾袋的破損情況要定期檢查工作時檢查門及風管是否連接嚴密。脈沖除塵器在使用時先啟動空壓機,待氣包內壓力達到0.5— 0.7 MPa后,再依次啟動關風機、脈沖控制儀系統,過5 min后再啟動風機。內部的脈沖閥膜是易損件,若有損壞要及時更換,電磁閥鐵心及彈簧要定期清洗。關機順序是,先停風機.再停空壓機或振打電機,以保持濾袋在每次停機后清潔干凈。對沉降在車間內和機器上的積塵,比較好的方法是采用積塵清掃系統清掃,防止二次塵化。 目前國內飼料廠的除塵風網系統差異較大,繁簡不一,效果也各不相同。有些效果不好,原因是多方面的,如除塵風網組合不當,造成系統工況不穩定;設備選用不當,造成無效吸塵;維修保養不善;參數選擇不當,系統平衡計算失效,造成有些風管風力不足,而另一些風管風速過大,產生吸料現象等。 |