新建保育舎圖片記錄
就在這兒建保育舍,面積1.8畝,靠近我豬場,每畝轉讓費一年1000元。



9月18日開工.


挖水泡糞池


水泡糞池深0.8 m,寬2m,長24m,4m一個 200cm的氨氣排出孔。


氨氣排出風機口


放漏糞板:
(2.2x0.56保育漏糞板, 每塊140元包括運費.)



鋼結構


彩鋼瓦

畫地暖的位置

放電地暖的位置



按尺寸裁好保溫膜(鋁箔紙西面朝上)。

鋪上鋼絲網和發熱電纜。

固定好溫控器探頭。

澆注4--5公分的混凝土。


澆欄桿基礎

焊欄桿,安裝不銹鋼干濕料槽.

安裝溫控噐。


溫控器用防水盒保護,以免進水或灰塵損壞.

接通電源測試地溫。

第一套基本完成.


10月24日上豬,前后35天.

請各位指點,提出寶貴意見.便于下一套改進.
       2013.10.29
                老牛牛
中國畜牧人網站微信公眾號
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。

本帖被以下淘專輯推薦:

  • · 手冊|主題: 52, 訂閱: 0
來自 4樓
發表于 2013-10-29 23:18:01 | 只看該作者
氨氣排出孔的間距安排的不好,風機遠端間距要小,近端的要大。現在這樣的布置,有可能造成近端空氣流通過快,遠端較慢或者不流通,從而造成圈舍內空氣、溫度不均勻

評分

參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
老牛牛 + 10

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

來自 45樓
發表于 2013-12-8 19:45:36 | 只看該作者
料槽你不覺得有問題嗎?我覺得大家都習慣用這種料槽和這種安裝方式,當你密度不夠大的時候可以,稍微一大的話就會出現整齊度偏差很大的問題

評分

參與人數 1論壇幣 +30 貢獻值 +5 收起 理由
Biology + 30 + 5 贊一個!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

來自 46樓
發表于 2013-12-18 15:46:46 | 只看該作者
保育舍需注意溫度控制 採食空間 飲水方便度 各欄整齊度及各欄位的隔離性
因為溫度不能夏天高 冬天低 所以設計講究保溫
體感溫度包括內部溫度 溼度控制跟風速
還要注意溼度與風速的控制
採食空間雖然用自動飼槽
但以大欄管理 保育舍使用自動飼槽較不理想
飲水需注意高度 出水速度跟水質量
整齊度跟母豬有關 但大欄確實會同時存在體重與性別問題
所以建議每欄不超過20頭
豬欄桿以直式(像門一樣)設計 橫式欄桿較不合適(豬長大時會跨,容易傷腳)
為了避免各欄接觸感染 建議以全隔離材質(牆或鐵板)間隔

評分

參與人數 1論壇幣 +15 收起 理由
Biology + 15 贊一個!尤其最後一句.

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

沙發
發表于 2013-10-29 21:31:03 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
發表于 2013-10-29 23:11:22 | 只看該作者
建的不錯,挺好的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5
發表于 2013-10-29 23:25:24 | 只看該作者
另外,圈舍的窗戶面積太大了,夏天光照太強,不利于豬只休息;也容易造成豬只打架、咬尾的多發。冬天保溫不好,造成能耗太高。

評分

參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
老牛牛 + 10

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

6
發表于 2013-10-29 23:31:04 | 只看該作者
還有,為什么只有通風風機而不安裝換氣風機,冬季怎么過,難道通風換氣都用一套風機。個人認為,單個欄的面積太大了,豬只最好少并群不并群,自然序列的確定是靠打斗確立的啊

評分

參與人數 2論壇幣 +62 收起 理由
老牛牛 + 10
007畜牧 + 52 很給力!

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

7
發表于 2013-10-30 08:28:02 | 只看該作者
保育最好吊頂。糞池是不是有點淺了?最后你的糞水從哪里排出的,沒見排水管道???
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8
 樓主| 發表于 2013-10-30 11:49:22 | 只看該作者
brave2005 發表于 2013-10-29 21:31
你是哪里的?看上去建的非常不錯啊。
個人覺得可能頂部再加個隔層更好,冬天易于保溫,夏天易于隔熱。

彩鋼瓦中間有10公分泡沫塥熱層.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9
 樓主| 發表于 2013-10-30 11:51:13 | 只看該作者
唐朝2009 發表于 2013-10-29 23:18
氨氣排出孔的間距安排的不好,風機遠端間距要小,近端的要大?,F(xiàn)在這樣的布置,有可能造成近端空氣流通過快 ...

很好的見議,下次改進.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10
 樓主| 發表于 2013-10-30 11:56:18 | 只看該作者
fcm 發表于 2013-10-30 08:28
保育最好吊頂。糞池是不是有點淺了?最后你的糞水從哪里排出的,沒見排水管道???

下面有排污管道.