關于110KW粉碎機二次啟動問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-12-17 19:47:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求幫助,問題如下:110kw的粉碎機啟動(是轉換降壓啟動)時95%幾率跳閘,
請問110KW電機熱保護一般調到多大?
目前分兩次啟動,時序如下:0秒接通接觸器,19秒斷開接觸器,22秒再次接通接觸器,62秒時電機電流降下來,然后轉換到三角。
知道這樣對電機線圈損傷大,
請問能把熱保護調大,然后一次完成啟動嗎?
謝謝!
中國畜牧人網站微信公眾號
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
沙發
發表于 2013-12-17 20:01:48 | 只看該作者
您最好是請教一下專業的電工師傅, 我們的膨化機最大的57kw的 用成調速啟動了,方便 。
板凳
發表于 2013-12-18 09:16:16 | 只看該作者
我們的粉碎機也是二次啟動,加個變頻器就好了。
地毯
發表于 2017-4-7 09:06:24 | 只看該作者
你說的是星三角降壓啟動吧,把熱繼調到額定電流的0.57倍,星三角的轉換時間看電流表,電流降下來的時間加上5秒左右就是時間繼電器的轉換時間