“眾芳搖落獨喧妍,占盡風情向小園?!?冬至節氣到來之后,臘梅競相綻放,成了這個季節最美的風景。而對于養殖戶來說冬季的可能不會很美,在冬季氣候的變化導致蛋雞進入修養期只吃不下蛋,從而導致養殖戶的收入在冬季大大減少,但是即使這樣雞還是要安全過冬,所以養雞過冬保暖是很重要的。
冬季時節,雞舍漏風最嚴重的部分會是最冷的。一個暫時的解決辦法是在該處關閉一兩個進風口來平衡掉氣流。但是,這至多是個較差的解決辦法。漏風的雞舍不能正確地進行通風,因而也不能為雞群提供均勻、良好的生長環境。
所以首先讓我們了解一些關于進風窗管理的事實:
1. 進風窗的功能類似空氣噴嘴。其目的是為了將氣流以高速射至雞舍中央,因而可以讓進入舍內的空氣便暖和及避免冷空氣跌落到雞只身上。
2. 大約0.10的靜態壓和合適大小的進風口可以使我們獲得流程達20-22英尺至雞舍中央的氣流。
3. 最小進風口的大小要合適。如果進風口的大小比最小進風口要小的話,我們從進風口處就不會獲得良好的氣流和風速。側墻進風口大小應該4.3英寸。
4. 實際開啟的進風窗的數量必須要和實際運行的風機的數量相匹配以獲得正確開口大小的進風口。一個經驗是每開啟一臺7英寸的風機就要開啟大約15個進風口。如果進風口數量開啟的太多的話,進風口控制器就會使得進風口縮減的很小以便維持住靜態壓,結果空氣就會跌落到雞舍里。
5. 雞舍兩端為了達到溫度均勻,兩側開啟的進風口的數目和每個進風口開啟的大小必須均勻一致。
通過裂縫、未密封的基石、松散或臟的扇葉(有時甚至是敞開的門)進入雞舍的空氣會影響進風口控制器和進風窗的作用,即使是這些設備管理和調整的很好。
引起雞舍濕簾處比雞舍其他溫度低的一個嚴重而常見的原因是水簾卷簾沒有安裝遮擋卷簾。卷簾布上安裝遮卷簾對保持溫度均勻和達到目標溫度而言絕對是必須的。肉雞養殖密集區另一個常見的導致漏風的原因是通風時不啟動的風機的扇葉沒有遮蓋住或密封的不正確。這會引起雞舍風機端溫度很低,雖然這種冷應激的程度通常比沒有安遮擋卷簾的卷簾導致的程度低一些。
進風口控制器和進風口調整
雞舍進風口大小調整的不恰當?shù)默F(xiàn)象也是非常常見。對進風口控制器和線纜系統進行正確的安裝和維護是獲得舍內均勻溫度的關鍵點。過去的數年里很多的雞舍都安裝了上述兩種設備。
無論是何種設備,設備磨損尤其是一段時間后的線纜拉扯都會導致進風口大小不均。剛開始安裝時,所有的進風口應該是同等大小。但是對于線纜的拖拽,靠近進風口控制器的進風口其開口要比遠處的進風口要大一些,這會導致溫度不均勻,進風口控制器附近溫度較高而遠處的溫度較低。
冬季到來之前養殖戶可以提前在雞舍內安裝武漢華牧智能設備—武漢華牧10+環境監控系統控制器,智能監控系統的好處在于是養殖設備是全自動化的所以不需要擔心人力大提高養殖成本,但這不全是。例如:可以智能化的在冬季換氣時確保雞舍內的空氣質量優良的情況下還可以盡量減少通風保持雞舍內的溫度,提升飼料的轉換率,營造良好的生存環境。
冬季最常見的氣流和舍溫問題
問題:風機端較冷,雞舍其余地方沒問題。濕簾處的墊料潮濕,雞只受涼。
可能的原因:濕簾卷簾布周圍過多的漏氣,通常是在水簾卷簾布沒安裝遮擋卷簾時出現。凝露和空氣不能混合會造成墊料潮濕。
改正的方法:確保濕簾處的卷簾布裝有遮擋卷簾,并且密封良好。很多新雞舍沒有安裝遮擋卷簾??梢钥紤]關閉該區域內的一些進風口。如果僅用48英寸的風機進行通風,可以考慮在雞舍濕簾處增加一臺36英寸的排風扇來將熱量移向雞舍末端的門處。攪拌或螺旋風扇會有助于空氣的混合。
問題:溫暖的、通風不良的育雛區端部。雞只在太冷的隧道端會受涼。熱量會散失出去。育雛區末端空氣質量較差,墊料潮濕。
可能的原因:進風口開口大小不合適,這通常是位于雞舍遠端的進風口控制器線纜拉扯造成的。
改正的方法:進風口必須要進行校正和調整,以便雞舍所有的56到60個進風口開口大小都是一樣的。當進風口不能開啟4.3英寸以上時,氣流將不會投射到雞舍中央。同樣也要檢查靜態壓是否為0.1英寸水柱或在其附近。
問題 : 寒冷天氣里風機端低溫。溫度探頭讀數為多達5華氏度的低溫。
可能的原因:最常見的原因是有過多的空氣通過未開啟的風機開口處流入雞舍。
改正的方法:冬季里通常不用的風機要用塑料布將扇葉蓋住或用罩子將風機漏風筒蓋住。負壓通風雞舍,密封不良的風機開口會讓外界空氣的反向氣流進入雞舍。在進雛前要將一半的隧道風機遮蓋好。同樣也要清潔和檢查最小通風時要用的風機其百葉是否密閉良好。
|