一換季時期雞只反應 冬春換季、秋冬換季時期,在雞只適宜的溫度范圍內不存在溫差問題,但是短期內,雞只對空氣質量的耐受性大于對溫度的耐受性。 二換季時期溫度控制管理目標 空間結構:舍內橫向溫差<3℃,縱向溫差<3℃,垂直溫差<1.5℃。 時間結構:舍內目標溫度為18~25 cC,晝夜溫差≤8℃,每小時溫差≤2℃。 三換季時期通風模式與控制原則 換季時期采用混合式通風模式,混合式通風是銜接橫向通風和縱向通風的過渡通風方式,其是利用雞舍末端風機和兩側墻的通風小窗及正面的進風口排出過量的熱氣和增加換氣率,避免了單純采用橫向通風造成進風量不足,以及單純采用縱向通風造成前后溫差較大和通風不均勻等情況的產生。 四換季時期通風方式 換季時期通風方式為實現“三個匹配”,“三個匹配”也是通風管理的三個步驟,即先了解雞群的需求,依據需求確定風機的啟動數量及啟動溫度,然后依據啟動風機數量確定進風口面積的大小(見表1)。 1 通風量與雞群需求的匹配 維持環境的穩定性,實現溫度的平穩過渡,并減小晝夜溫差。 2 風機數量與通風量的匹配 控制原則:要求所需通風量與排風量一致。(計算風機排風量時應將靜壓對排風量的影響考慮在內)。確定目標溫度:目標溫度的確定應結合舍外實際溫度,目標溫度確定后,不應隨意調動,上調不可超過1℃,下調不超過0.5℃。設定風機啟動溫度:確定目標溫度后,通過不同數量的風機啟動實現舍內溫度的穩定;第一臺風機用于保證最小呼吸量,第二臺風機設置開啟溫度為目標溫度,第三臺風機設置開啟溫度為高于目標溫度3~4℃。確定風機開啟位置:原則為對稱開啟,當風機非對稱開啟時,偏向的一側,進風量一般比對側多出3%。參考參數:當外界為零下10℃時,目標溫度設置為13~15℃,當外界溫度為0~10℃時,目標溫度設置為15~20℃。關注微信公眾號:畜禽養殖 ,了解更多養殖信息。 技術支持:電話:15853106958 QQ:3332097010 微信:15853106958 3 進風口面積與風機數量的匹配 (1)控制原則。風機個數<1/2時,即開啟風機1~2臺,采用橫向通風方式,新鮮空氣經由通風小窗進入;風機個數=1/2或接近時,采用混合通風方式,新鮮空氣經由通風小窗和正面進風口進入。 (2)控制方法。當1~2臺風機啟動時,設定靜態壓力值在0.08~0.10英寸水柱之間,新鮮空氣經由通風小窗進入;3臺風機啟動時,將通風小窗開啟15 cm,適當開啟正面進風口,保證進風面積為排風面積的2倍或以上。 (3)參考參數。每個通風小窗的進風面積為O.15 ㎡,每臺風機的排風面積為1.5㎡。
|